幼儿园灭火器危险等级场所界定

幼儿园灭火器危险等级场所界定,规范规定住宿床位50张以上严重危险等级,现在都不住校,如何判定。

请写下您的回答回答

共 6 回答

消防检查 24-05-13

2A及以上。

0 赞 0 踩 [回复]举报

安洪全 24-05-13

如果有床位,即使现在没人住,也按严重危险级算。

因为不知道什么时候就安排住人了,使用单位在过程中降低了火灾危险性,要不就去变更到使用状态的火灾设计,要不就还按原设计。

而且严重和中危从实际成本上,没差几个钱,没必要在这里省。

0 赞 0 踩 [回复]举报

陈工陈工 24-05-13

规范的字眼是“住宿床位在50张及以上”,关于“住宿”的词语解析,是“多指”过夜,但并非绝对,在规范的角度来说,应该是考虑在睡眠状态下,反应延迟会对火情危害程度加深,所以,有午睡床位的幼儿园,应该也属于有住宿的范畴,而非要住校过夜才算。

2 赞 0 踩 [回复]举报

阿亮亮 24-05-13

规范应该是老规范,没跟上形势

0 赞 0 踩 [回复]举报

千军无畏   回复: 阿亮亮24-05-14

是啊,还有其他也有些规范赶不上变化

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友40294 24-05-13

中午小朋友基本上都在学校住呢,还是应该按照床位数算吧

1 赞 0 踩 [回复]举报