消防问答 > 应急照明疏散指示 提问

ktv包房内需要设置应急照明吗

KTV包房内需要设置应急照明吗?

请写下您的回答回答

共 2 回答

LHH2737 24-06-25

不需要,但是有些专家会提出应设广播,理由是KTV隔音效果太好,可能会听不见过道上的消防广播,确实也有点道理

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-07-09

民用建筑电气设计标准GB51348有歌舞娱乐、放映游艺厅等场所设置疏散照明的要求,建规等规范有地下室及一些人员密集场所设置疏散照明的要求(KTV包间是否属于设防要求内的的等人员密集场所,可能有一些争议)。就是不知道歌舞娱乐、放映游艺厅等场所是所有房间都设置,还是需要达到一定面积的房间,建议多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准

上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑

民用建筑电气设计标准GB51348-2019第13.2.3条规定:
1 下列民用建筑及场所应设置疏散照明:2)歌舞娱乐、放映游艺厅等场所;3)建筑面积超过400㎡的办公场所、会议场所

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)第10.3.1条规定:
除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:2 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m²的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所;3 建筑面积大于100m²的地下或半地下公共活动场所
建筑防火通用规范 GB55037-2022第10.1.9条规定:
除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,厂房、丙类仓库、民用建筑、平时使用的人民防空工程等建筑中的下列部位应设置疏散照明:3 建筑面积大于200m²的营业厅、餐厅、演播室、售票厅、候车(机、船)厅等人员密集的场所及其疏散口;4 建筑面积大于100m²的地下或半地下公共活动场所
消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018第3.2.5条规定:
照明灯应采用多点、均匀布置方式,建、构筑物设置照明灯的部位或场所疏散路径地面水平最低照度应符合表3.2.5的规定:会议室等人员密集场所照度要求为3LX

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭