消防问答 > 灭火救援 提问

固定消防水炮代替室内消火栓系统

老师,现有一单层层高12米,面积5600平米的选煤厂房,因其一侧(北侧)需堆放大量煤炭,设置室内消火栓会被埋堵,不能使用,是否可以设置固定消防水炮于另一侧(南侧),当然南侧消火栓依然保持?如果可以是否有规范依据?

请写下您的回答回答

共 3 回答

消防打工人 21-02-26

《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》 中7.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求。满足这个要求就应该可以的。

0 赞 0 踩 [回复]举报

窝窝头 21-03-13

设置固定消防炮不会被埋?只要保护半径够,满足两股,要不被埋,为什么不考虑消火栓设置在门外

0 赞 0 踩 [回复]举报

牛疼 21-03-20

消防设施每个分类有不同的要求与需求,不能代替;

不太清楚您所说的现场具体情况是什么样的,为什么只有南、北侧,没有其他方位的设置点么?亦或是现场的设备数量不能进行更改么,例如:南侧消火栓的设置密度增加。(我只能理解为,原有厂房的面积5600平米,现在需要一个大空间进行煤炭的堆放,涉及到了消防设施的挪移,才有此一问。)

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭