消防稳压泵的火灾报警联动控制要求

消防稳压泵的火灾报警联动控制要求是怎样的,联锁启停条件有哪些?

请写下您的回答回答

共 4 回答

消防打工人 21-02-26

火灾报警联动控制只针对消火栓泵、喷淋泵等灭火应急供水泵。稳压泵的作用是日常维持管网压力,不通过报警系统联动控制,而是通过电接点压力表来控制,当管网压力低于电接点压力表设定的低压值时启动稳压泵,当管网压力高于电接点压力表设定的高压值时停止稳压泵。

5 赞 0 踩 [回复]举报

wangh6   回复: 消防打工人21-05-14

感谢回答

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-07-07

稳压泵启停不靠联动关系,靠的是稳压泵上边设置的电接点压力表,通过设置上下限启停稳压泵。

0 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-08-28

无控制要求,但是有监视要求。