排烟方式的选择

请问在高层公共建筑内,设置在24m以下楼层中的歌舞娱乐场所能否采用自然排烟系统?

请写下您的回答回答

共 2 回答

香.香 24-05-10

歌舞娱乐是否设置排烟系统看其设置的楼层,四层及以上或地下一层时需要设置排烟,当在1、2、3层时房间建筑面积大于100㎡时需要设置排烟设施。至于采用自然还是机械看建筑高度和使用性质,你这是高层公共建筑,大于50米时需要设置机械。

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-06-17

请问设置在哪些楼层

无可开启外窗的房间如果需要排烟设施,可能房间内得增设排烟设施

0 赞 0 踩 [回复]举报