净空高度为20m的多排高架仓库自动喷水灭火系统的设置

净空高度为20m的丙类仓库,设置多排货架,货架中间的走道要设置洒水喷头吗?还是设置别的自动灭火系统?

请写下您的回答回答

共 4 回答

安洪全 24-01-19

自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017



0 赞 0 踩 [回复]举报

画图匠   回复: 安洪全24-03-12

屋面顶板下的喷淋强度要按哪个如何选择?

最近遇到个项目(高架仓库),我们顶板下设计的K363喷头+货架K115喷头,审图专家说待上会讨论。专家的认为净空高度超过20m多米时,规范只有货架内喷淋强度要求,而没有对应20多米净空仓库顶板喷淋强度要求。另外,专家还说货架过道要设置自动跟踪射流灭火系统(水炮系统)。

0 赞 0 踩 [回复]举报

莫道   回复: 画图匠24-04-24

用水炮的话,gb51427—2021第3.1.2条明确说明不应用于高架仓库的货架区域了 ,现在主要争议点就是顶板下喷头的参数是啥?是否就是5.0.4条的小注规定的,期待更多的答疑。

0 赞 0 踩 [回复]举报

白皛皛   回复: 画图匠26-09-09

高架仓库灭火是靠货架内喷头灭火,屋架下方的喷头主要是保护屋架结构构件的,下部有室内消火栓保护灭火,我认为屋架下方设K115喷头,按仓库危险级(I、II、III)设置即可。自喷系统流量就这算下来得100+L/S,再加上2层货架固定喷头数量流量,比水炮流量还大。

0 赞 0 踩 [回复]举报