消防问答 > 建筑防火 提问

消防设计审查项目,个人认为13#和15#符合两栋建筑防火间距不限的情形,2#和3#共用防火墙,实质上为一栋建筑的两个防火分区,不是两栋建筑,麻烦给点意见!

请写下您的回答回答

共 3 回答

胡胡203 23-11-01

13#、15#厂房防火墙分隔间距不限应该没有问题;至于2#、3#厂房,可以参照建筑设计说明,应该有明确是否两个不同建筑或者同一建筑的不同防火分区;或者参考平面图如果画在一起,也可以默认为同一建筑;或者参考规证。

1 赞 0 踩 [回复]举报

无名之辈   回复: 胡胡20323-11-01

0 赞 0 踩 [回复]举报

陈曲 23-11-01

同意审查意见

1 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭