消防问答 > 消防给排水 提问

项目已设置高位消防水池,需设置高位消防水箱的建筑,高位消防水池有效容积大小的确认。

各位大师,假如一个建筑,按规范规定,需设置高位消防水箱18立方的,且需要设置消防水池432立方,消防水池按高位消防水池设置且有稳压设备,高位消防水池是否还需要在原有432立方有效容积的基础上再额外增加18立方呢??

请写下您的回答回答

共 4 回答

安洪全 23-09-04

这是三个东西,用途各不相同。就您的问题而言,432立方的消防水池需要设,18立方的高位消防水箱也需要设。

0 赞 0 踩 [回复]举报

无名之辈 23-09-04

我记不清在哪里查到了相关的可以不另外设高位消防水箱的专题了,因为前段时间刚刚遇到这样一个项目,从个人理解角度,高位消防水池已经储备了火灾延续时间内的消防用水量,且完全可以满足最不利点的静压动压要求,在这种情况下另设消防水箱意义不大,高位消防水箱之所以要提供初期灭火用水主要是解决消防泵启动前的用水,可高位消防水池根本就不存在这个问题,打开栓口动压就是满足的,所以有没有这18m³水量起不到多大作用。

0 赞 0 踩 [回复]举报

张治福 23-09-04

不用设置了的,其实规范也写得很明确了的。采用临时高压消防给水系统时,应设置高位消防水箱。你是已经设置有高位消防水池,属于常高压系统了。

《消防设施通用规范 GB55036-2022》

3.0.9 高层民用建筑、3层及以上单体总建筑面积大于10000m²的其他公共建筑,当室内采用临时高压消防给水系统时,应设置高位消防水箱。

1 赞 0 踩 [回复]举报

阳明心 23-09-05

不用额外增加18立方了,高位消防水池已经兼具了高位消防水箱的功能。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭