消防问答 > 灭火救援 提问

关于二氧化碳灭火剂瓶数量的问题

求助,这么应该怎么计算呢?

请写下您的回答回答

共 1 回答

安洪全 23-08-03

二氧化碳灭火系统设计规范(2010版) GB/T50193-1993

3.1.4A 组合分配系统的二氧化碳储存量,不应小于所需储存量最大的一个防护区或保护对象的储存量。

条文说明:

3.1.4A 组合分配系统是用一套二氧化碳储存装置同时保护多个防护区或保护对象的灭火系统。各防护区或保护对象同时着火的概率很小,不需考虑同时向各个防护区或保护对象释放二氧化碳灭火剂。但应考虑满足任何二氧化碳用量的防护区或保护对象灭火需要,组合分配系统的二氧化碳储存量,不小于所需储存量最大的一个防护区或保护对象的储存量,能够满足这种需要。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭