事故排风风速

请教大家:厨房燃气的事故排风系统风道和风口的风速分别取多少合适?事故排风系统需要做消防联动吗?还是只在现场做手动控制即可?

请写下您的回答回答

共 3 回答

安洪全 23-07-13

0 0 [回复]举报

whale 23-07-17


0 0 [回复]举报

潘天坤 24-06-21


管道和风口的风速可以参照民用建筑规范的平时通风要求,规范是宜字并且是平时通风

使用天然气的公共厨房的配套事故排风,一般需要设置相应的检测报警及控制系统(附近会设置可燃气体探测设备,事故通风设施与可燃气体探测设备连锁)

工业建筑的事故通风设施的相关要求:工作场所设置有有毒气体或有爆炸危险气体监测及报警装置时,事故通风装置应与报警装置连锁。
民用建筑的事故通风设施的相关要求:事故通风应根据放散物的种类,设置相应的检测报警及控制系统。

0 0 [回复]举报