专题
问答
博客
话题
规范
讲堂
登录
中国制造
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
私信
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
发生火灾时,是否可以切断住户用电
发表评论:
但是好像小区的住户配电,图纸中,设计师们都不切,直切其他的电,比如照明、电梯等的。
0
0
2022-05-19
风管进风机房套管问题
发表评论:
个人理解,根据烟规6.3.4-6款,“隔墙”采用不燃材料封堵,不用加套管。如果你风机房四周的墙,涉及到防火墙,或地下车库人防的那种防爆墙,还是需要套管的。
0
0
2022-05-19
消防工程师
发表评论:
每年最少一个,你问的这个问题曾经工程师考试还考过了。
0
0
2022-05-19
关于火灾自动报警系统线管暗敷材质
发表评论:
暗敷,一般设计的时候是这样,为了省钱地上一律使用你说的PVC(水房等潮湿的场所除外),一般现在的PVC都能满足B1级的要求;地下部分属于规范说的潮湿部分,要求金属管,而且壁厚2mm,根据工艺要求,普通JPG管壁厚可能够呛,所以一般都采用JDG管。
0
0
2022-04-21
消防水箱技术参数要求
发表评论:
当然有啦,一般设计文件上会说的很清楚。如果是被消防要求整改,就的具体问题具体分析了。常见的材质有不锈钢的,玻璃钢的;尺寸是根据容积要求来定的,你的首先确定容积大小,再确定尺寸大小。具体施工包括尺寸要求,你可以参看喷淋施工规范4.3节,消防给水及消火栓系统技术规范12.3节
0
0
2022-04-21
三级负荷是否在最末一级配电箱处设置自动切换装置?
发表评论:
个人理解是,三级针对的是场所或局部,比如某个项目中的一个或几个单体,而不是针对需要设置双路电源的消防设备。
0
0
2022-04-06
防烟排烟问题
发表评论:
风速大排烟效果好,但太大有缺陷,于是限制了最大风速。你问最小风速,是不是你现场的风速太小?当初设计的时候,设计人员会把风口风速根据不大于10拆分,通常都是很大,因为风速越大风口越少,造价越少,当然也考虑到防烟分区。如果你的风速太小,一定是哪里出了问题。比如:如果每个风口都很小,那就是风机出风口是不是堵了,风管是不是漏风,管内的风阀是不是锈蚀自动关闭了,风机扇叶是不是有断掉的等等。
0
0
2022-02-23
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭