EHS-DL 26-03-31
端子箱可能需要,而模块箱不需要。
根据《火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019 》3.4.2 交流供电和36V以上直流供电的消防用电设备的金属外壳应有接地保护,其接地线应与电气保护接地干线(PE)相连接。
消防端子箱内部存在多种电压等级的线路,其电压构成取决于所连接设备的功能类型,主要分为直流24V控制电压、交流220V强电电压和通信总线信号电压三类,故可能需要,而模块一般是24V直流供电的,可不接地保护。
连锁启动控制线现在规范也要求采用24V了,风机、水泵控制图集都有体现,规范则在民用建筑电气设计标准 GB51348-2019第13.4.1条直接规定了,而且连锁线都是直接去消防电动设备的电气控制箱柜的,不进接线箱,模块接线端子箱中最高电压也就定压交流110V的广播功率音频传输线。没有220V了吧?