专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
消防网友60269
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
消防端子箱/模块箱需要接地?
发表评论:
连锁启动控制线现在规范也要求采用24V了,风机、水泵控制图集都有体现,规范则在民用建筑电气设计标准 GB51348-2019第13.4.1条直接规定了,而且连锁线都是直接去消防电动设备的电气控制箱柜的,不进接线箱,模块接线端子箱中最高电压也就定压交流110V的广播功率音频传输线。没有220V了吧?
2
0
2026-03-31
消火栓泵的联动启动的烦恼
发表评论:
火设规是一栓+该栓所在报警区域内任一探测器,仅2个。火验规是1、同一任意报警区域内2探+1栓;2同一任意报警区域内1探+1手+1栓;1和2都可以,需要3个
0
0
2022-11-01
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭