请问高压细水雾和水喷雾是两种不同的系统吧?高压细水雾需要设水泵接合器吗?

请问高压细水雾和水喷雾是两种不同的系统吧?高压细水雾需要设水泵接合器吗?

请写下您的回答回答

共 5 回答

安洪全 23-06-29

水喷雾和细水雾确实是两种不同的自灭系统,分属不同规范,应用场所略有不同

细水雾的规范确实没有对水泵接合器的设置做出规定,可能是系统本身对水质要求比较高的缘故,消防车或室外消火栓的水质可能满足不了喷头的成雾要求。

水喷雾对水泵接合器有明文规定,需要设置。



0 赞 0 踩 [回复]举报

同同不同   回复: 安洪全23-06-29

设置自动喷水灭火系统的建筑应设置水泵接合器,我记得有这么一说

0 赞 0 踩 [回复]举报

陈曲 23-06-29

是不同的系统 高压细水雾对喷头、管路、泵组还要水质都有要求 

0 赞 0 踩 [回复]举报

精兵十二卫 24-02-23

问题一:是两种不同的系统,喷撒粒径和强度不一样;

问题2:需要设置水泵接合器。

0 赞 1 踩 [回复]举报

冀A林   回复: 精兵十二卫24-04-25

那个消防车能提供细水雾系统所需的压力、水质?

0 赞 0 踩 [回复]举报