首先《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016,4.3.1条,条文解释有注明共板法兰不能用于高压系统。

第4.2.1-5条此条第5点提出:排烟系统的严密性可按照中压管道的规定。

4.2.3条规定排烟系统风管的厚度按照高压系统

河南省《住宅工程质量常见问题防治技术规程》DBJ41T070-2014,第15.0.2-2条

验收规范仅规定排烟系统管道厚度参考高压系统,除了河南省(河南省地方标准要求:排烟管道必须采用角钢法兰连接)。
虽然,国家规范标准没有强制要求。
但个人建议高压、排烟系统采用角钢法兰
中/低压通风空调系统采用共板法兰
采用共板法兰必须做好强度和严密性测试,且风管厚度按高压系统!!!
潘天坤 25-02-24
薄钢板法兰矩形风管(共板法兰矩形风管)不得用于高压风管,从国家技术标准来说没有禁止其他系统(非高压系统)的风管采用薄钢板法兰风管(共板法兰风管)
《薄钢板法兰风管制作与安装》07K133图集上有提到:对于风管边长尺寸大于2000毫米的风管应采用角钢或其他形式的法兰风管(虽然本图集已经说明不适用于圆形风管和防排烟风管,并且图集不是规范,可以参照此尺寸要求)
同时薄钢板法兰风管(共板法兰风管)用于防排烟系统中有一些要求:壁厚(按高压要求执行)、连接方式(矩形风管法兰四角应设有螺孔,薄钢板法兰风管应采用螺栓连接)、法兰高度(用于中压及以下压力系统风管的薄钢板法兰矩形风管的法兰高度,应大于或等于相同金属法兰风管的法兰高度)、风管法兰连接垫片厚度(不应小于3毫米)、风管燃烧性能(有耐火极限要求的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料)、螺栓孔距(高压系统不得大于100毫米,其他系统不得大于150毫米)、安装工艺(绝热材料施工、风管加固及弯管导流片的设置等)、强度及严密性(强度及允许漏风量应符合要求)
最后就是《薄钢板法兰风管制作与安装》07K133图集提到:本图集不适用于圆形风管和防排烟风管,防排烟系统若采用薄钢板法兰风管(共板法兰风管)时不应参照此图集


有些规范规定了,压力大于一定数值是不能使用共板法兰的。