消防问答 > 安全疏散 提问

袋形走道问题

本项目为79米的高层宿舍楼,截图为二层,请问左侧这个房间超过袋形走道疏散距离了吗?如何改进呢?

请写下您的回答回答

共 1 回答

消防网友62117 26-09-17

宿舍疏散参考旅馆建筑,高层旅馆袋型走道在有喷淋的情况下不超18.75m:

看走道两侧的房间面积是否大于120平米,不大于的话其中一个疏散门距安全出口不超18.75m就可以了;

超距离可将左侧两个公共活动室合成一个走道尽端的房间做一个疏散门,房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200m² 且疏散门的净宽度不小于1.40m。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭