客房的门净宽要求是900还是800?

客房的门净宽要求是900还是800?这通用规范有啥用?净捣乱,一个事越说越乱

请写下您的回答回答

共 3 回答

同同不同 23-06-10

旅馆建筑设计规范 JGJ62-2014    

4.2.10 客房门应符合下列规定:
    1 客房入口门的净宽不应小于0.90m,门洞净高不应低于2.00m;
    2 客房入口门宜设安全防范设施;
    3 客房卫生间门净宽不应小于0.70m,净高不应低于2.10m;无障碍客房卫生间门净宽不应小于0.80m。

0 赞 0 踩 [回复]举报

安洪全 23-06-12

客房的门净宽要求是900还是800?

答:不低于800


这通用规范有啥用?

答:指导开展生产中具体的工作


净捣乱,一个事越说越乱

答:并不乱,不同规范在不同时间,对一件事的理解不同,很正常,与时俱进嘛。

0 赞 0 踩 [回复]举报

风无心 23-06-15

并不乱,《火通规》是通用规定,当具体类型的建筑有单独的规定严于火规通时,执行就完了。即客房门的净宽不小于0.9m,净高不小于2.1m,按《火通规第6.4.1条的规定,还需要有自动关闭的功能,关闭后具有烟密闭的性能。

0 赞 0 踩 [回复]举报