关于丙类1项与丙类2项(厂房或者仓库)对于防火的要求

请问,丙类1项与丙类2项(厂房或者仓库)对于防火的要求有没有区别呢?即是说丙类1项与丙类2项哪一个比较危险,在设计方面有哪些需要注意的?

请写下您的回答回答

共 3 回答

陈曲 23-06-01

丙类液体 也就是丙1项稍微严一点 比如丙1项厂房必须是一、二级等 大体上要求是一致了 

0 赞 0 踩 [回复]举报

ShaGuo   回复: 陈曲23-06-01

这样好像也没什么区别

0 赞 0 踩 [回复]举报

安洪全 23-06-01

有区别

丙类1项是可燃的丙类液体,危险性高于丙类2项的丙类固体。

同等条件下,针对生产、存储、使用丙类液体的场所要求都略严于丙类固体的场所,体现在建筑的耐火等级、楼层限制,防火分区面积等。

如:建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)中,表3.3.2

0 赞 0 踩 [回复]举报