水喷雾系统连接问题

当建筑已设置有天面消防水箱,水喷雾系统是否应与天面消防水箱连接。

请写下您的回答回答

共 2 回答

安洪全 23-06-01

天面消防水箱?您说的是高位消防水箱吧


水喷雾灭火系统技术规范 GB50219-2014

5.1.1 系统用水可由消防水池(罐)、消防水箱或天然水源供给,也可由企业独立设置的稳高压消防给水系统供给;系统水源的水量应满足系统最大设计流量和供给时间的要求。


条文说明:水喷雾灭火系统属于水消防系统范畴,其用水可由消防水池(罐)、消防水箱或天然水源供给,也可由企业独立设置的稳高压消防给水系统供给,无论采用哪种水源,均要求能够确保水喷雾灭火系统持续喷雾时间内所需的用水量。