消防问答 > 火灾自动报警 提问

消防线路是否可以用ZCN、ZC电线电缆?

消防线路是否可以用ZCN、ZC电线电缆?

请写下您的回答回答

共 5 回答

周家斌 22-08-27

可以用,按GB8624-2006检验判断为B级和C级的,对应于相关规范和GB8624-1997的B1级

消防设施通用规范 GB55036-2022

12.0.16 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用燃烧性能不低于B2级的耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用燃烧性能不低于B2级的铜芯电线电缆。

0 赞 0 踩 [回复]举报

南明离火   回复: 周家斌22-12-05

人员密集场所,消防线路是否需要采用低烟无卤电线电缆

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌   回复: 南明离火22-12-05

3 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-09-01

可以

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-09-02

0 赞 0 踩 [回复]举报