消防网友47828 22-08-16
在火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019中,对下面加粗部分有疑惑,怎么会一只探测器或手报就能够联动呢,不符合与逻辑呀。
4.16.16 自动控制的水幕系统用于防火卷帘保护时,应根据系统联动控制逻辑设计文件的规定,对水幕系统的联动控制功能进行检查并记录,水幕系统的联动控制功能应符合下列规定:
1 应使防火卷帘所在报警区域内符合联动控制触发条件的一只火灾探测器或一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,使防火卷帘下降至楼板面;
消防网友47828 22-08-16
不矛盾的,后半句:使防火卷帘下降到楼板面,此时才是水幕工作的前提。