高度超过100m的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层。
提 交
共 8 回答
周家斌 22-08-09
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防学前班 回复: 周家斌22-08-09
超高层请问主机在1楼报警联动总线线路能不能跨越避难层和51米楼层共一条回路,多线能不能控制楼顶风机
南明离火 回复: 消防学前班22-08-09
规范不是说了消防控制室内的控制器除外
消防学前班 回复: 南明离火22-08-09
等于就是说只要是消控室的主机就没有限制吗
周家斌 回复: 消防学前班22-08-09
看图示1
晃晃皝 22-08-09
1.本条条文说明:对于高度超过100m 的建筑,为便于火灾条件下消防联动控制的操作,防止受控设备的误动作,在现场设置的火灾报警控制器应分区控制,所连接的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越火灾报警控制器所在区域的避难层。
从条文说明不难看出,不跨越避难层主要是为了分区控制,减小消防控制室火灾报警控制器的负担,提高可靠性(毕竟一台控制器容量实在有限)。由设置在避难层的区域报警控制器控制上下避难层之间的“火灾探测器、手动报警按钮和模块”。
sail 26-09-01
李勤 26-09-02
报警、联动设备为了保证可靠性,不能跨越避难层
最新问题
关闭
超高层请问主机在1楼报警联动总线线路能不能跨越避难层和51米楼层共一条回路,多线能不能控制楼顶风机