关于建筑高度的计算

请教一下各位老师,《建规》附录A第A.0.1条第6款“对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2米的自行车库,储藏间,敞开空间.........可不计入建筑高度”其中“室内高度”指的是净高吗?如果指的是净高,那么层高肯定是大于2.2米的。如果是层高2.2米的话,室内高度是没有2.2米的。《建筑设计防火规范--实施指南》P42,关于这条写的是“住宅建筑底部层高不大于2.2米的自行车库,储藏间,敞开空间.........可不计入建筑高度”两者到底以哪个为准?

请写下您的回答回答

共 3 回答

刘丽波 21-12-10

当然是以《建规》为准。

0 0 [回复]举报

吉普车   回复: 刘丽波21-12-12

谢谢

0 0 [回复]举报

李勤 26-01-22

已建规为准

0 0 [回复]举报