配水管与配水干管连接

配水干管与配水管连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。    这条是不是说明消火栓的立管和平层接时不能采用机械三通?

请写下您的回答回答

全部回答

刘丽波 21-11-28

有关配水干管与配水管的术语是出现在《自喷》规范中。

但配水干管与配水管道连接不能采用机械三通却出现在《消水规》中,有些不妥。目前,消火栓系统,审查与验收还是按此条执行!


0 0 [回复]

龚亮 21-12-03

规范是这么规定,不过实际施工中,很多项目都是这么干(开机三),验收时暂时未见验收部门对此点提出整改要求。