地下汽车库汽车疏散通道安装防火卷帘困难,可不可以用防火分隔水幕代替?
提 交
共 4 回答
刘丽波 21-11-26
根据《车火规》5.2.6与5.3.3,只有车库坡道出入口处的防火卷帘可以用防火分隔水幕代替。
1 赞 0 踩 [回复]举报
艺品轩根雕 回复: 刘丽波21-12-04
你好,请问有没有规范条文说明地下汽车库汽车疏散通道不可以用防火分隔水幕代替防火卷帘?
0 赞 0 踩 [回复]举报
刘丽波 回复: 艺品轩根雕21-12-05
建规6.1.5条文说明提及了防火分隔水幕,但此条款不适用于车库。车库还是需要执行车火规5.2.6条,没有等字样,就是列举的三种。
李勤 26-01-21
可以,最近看过图审合格的住宅车库,就是设计分隔水幕
最新问题
关闭
你好,请问有没有规范条文说明地下汽车库汽车疏散通道不可以用防火分隔水幕代替防火卷帘?