消防问答 > 自喷灭火系统 提问

靠墙安装600mm深度的柜子,喷头离端墙的距离是到柜门的距离还是到墙的距离

如题举个例子,一个房间开间4000mm,进深3400mm,开间方向的一面墙安装600mm深度的柜子,火灾危险等级按中危险级I级计取,喷头与端墙的距离不应大于1.8m,则该房间应布置1个喷头还是2个?(不计吊顶造型与灯具等布置)

请写下您的回答回答

共 2 回答

一片冰雨 21-10-24

首先,你这个是设计问题还是后期装修问题,设计上,你的喷淋保护面积是按照你室内空间来计算的,你中危1级的话最大保护面积是12.5平方米,实际面积13.6.所以你在设计上就存在漏洞。

如果,你是后期装修改造的话,不考虑设计验收什么的问题,那么你的柜子高度是多少,柜子里起火的话喷淋能不能起到早期扑救的作用?我们考虑的不是省钱的问题,而是在规范许可的范围内最大限度减少火灾危险的角度出发,同时也是规避自身责任来考虑,说的不一定对,仅供参考。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭