安全出口指示灯

安全出口指示灯安装位置,泵房高位水箱间

请写下您的回答回答

全部回答

一片冰雨 21-10-24

看到这个问题我很迷惑!不知道安全出口指示灯除了安装在安全出口门的上方,还有其他的安装方式吗?

0 0 [回复]

乐清迦累得 21-10-27

安全出口指示灯的安装位置,

4.5.10 出口标志灯的安装应符合下列规定:     1 应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置;受安装条件限制标志灯无法安装在门框上侧时,可安装在门的两侧,但门完全开启时标志灯不能被遮挡。     2 室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边离门框距离不应大于200mm;室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。     3 采用吸顶或吊装式安装时,标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm。

0 0 [回复]