5.0.4 灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度(NOAEL浓度)的防护区和采用热气溶胶预制灭火系统的防护区,应设手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式。防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置。
规范明确规定,没有人员在防护区,需要设置为自动控制方式。
驱动气瓶的安全销分两个,一个是电磁阀的安全销,一个是机械应急启动安全销。
电磁阀的安全销是需要拔除的。具体可参考以下文章