石老师您好!请问一座四层高的丁类厂房,采用敞开楼梯间。一层的楼梯没有真接对外,必须通过12米长的走廊方可到达室外。请问这个是否可以套用防火规范5.5.17.2条。防火规范图示3.7.5图示2好误导人啊!谢谢!
提 交
全部回答
hbedsn 21-12-01
单、多层丁类厂房疏散距离不限,高层丁类厂房疏散距离不超过50m。
厂房的疏散距离=房间内任意一点到疏散门或楼梯间+疏散走廊。