厂房内有低压二氧化碳灭火系统,现在为防止运行中误喷及试验误喷,领导要求在选择阀后加装隔离阀,是否可行,有没有相关消防规范要求?
提 交
共 1 回答
工程新一 21-09-03
加了也没用,瓶头阀一开就得喷完,管网超压要么安全阀起跳,要么爆管,增加了危险因素
也没那么容易勿喷的,一般需要烟感加温感的符合报警信号才能启动,温感误报的情况很少
0 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭