消防问答 > 建筑防火 提问

厨房防火分隔

食堂灶间进行防火分隔,灶间与食堂之间采用C1.5防火玻璃分隔是否满足要求

请写下您的回答回答

共 4 回答

yujun500 26-11-13

如果是防火墙上开窗可以是1H防火窗,如果是是玻璃隔断应满足2H要求

0 赞 0 踩 [回复]举报

阴雨天 26-11-13

不满足

0 赞 0 踩 [回复]举报

niuge 26-11-13

‌C1.5防火玻璃(耐火极限1.5小时)不满足要求‌,食堂灶间与食堂之间的防火分隔耐火极限应不低于2.00小时。
依据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第4.1.3条第2款,建筑内的厨房应采用防火门、防火窗、‌耐火极限不低于2.00h的防火隔墙‌和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔。 食堂灶间属“建筑内的厨房”,即使不用明火也不能豁免。

0 赞 0 踩 [回复]举报

胡胡203 26-11-13

✍首先厨房与餐厅之间的玻璃隔断是整面的还是一扇明窗?如果是整面代替隔墙使用的的需要选用A2.0的防火玻璃隔断;如果仅是观察窗之类的选择A1.0的即可。C类的防火玻璃没有隔热性,不能在满足耐火极限的要求。

0 赞 0 踩 [回复]举报