室外消防用水量刚好25L/s时,通常可按三级负荷供电,但前提是该建筑不属于其他必须按一级或二级负荷的类别。
关键要看建筑类型和《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(现行有效版本)的具体条款:
厂房和仓库:室外消防用水量大于30L/s才需二级负荷,25L/s未达到,可按三级负荷。
其他公共建筑:室外消防用水量大于25L/s才需二级负荷,刚好25L/s不满足“大于”条件,也可按三级负荷。
需排除的例外:若建筑属于一类高层民用建筑、高度大于50m的乙/丙类厂房或仓库、座位数超1500个的电影院/剧场等,则按一级或二级负荷,不能因用水量25L/s就降为三级。