公共建筑内走道划分两个防烟分区,自然排烟窗间距不大于30m,在走道两端开够地面面积2%的排烟窗是否合理

公共建筑内走道划分两个防烟分区,自然排烟窗间距不大于30m,在走道两端开够地面面积2%的排烟窗是否合理

请写下您的回答回答

共 2 回答

大姜 26-11-09

划分为两个防烟分区,每个防烟分区都得满足楼道的排烟要求,你所说的大概率不满足自然排烟的要求。

0 赞 0 踩 [回复]举报

niuge 26-11-09

这样设计不完全合理,主要问题在于“仅走道排烟”和“房间与走道均排烟”两种工况的判定,以及两端开窗面积是否满足“每侧不小于2㎡”的构造底线。‌ 按现行《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017,走道自然排烟窗面积有两种算法,适用条件不同,不能直接按“地面面积2%”一刀切。
两种工况怎么区分
‌仅走道需排烟‌:走道两侧房间不需设排烟(如面积小、有外窗等),此时按第4.6.3条第3款,应在‌走道两端(侧)各设面积不小于2㎡‌的自然排烟窗,且两侧窗间距‌不应小于走道长度的2/3‌。
‌房间与走道均需排烟‌:走道两侧房间自身有排烟设施,此时按第4.6.3条第4款,走道自然排烟窗有效面积‌不小于走道建筑面积的2%‌,且无“两端各2㎡”和“间距2/3”的额外要求。‌‌
按你的描述逐项核对
‌“划分两个防烟分区”‌:走道划分防烟分区后,每个分区应独立满足排烟要求,不能把两个分区的排烟窗合并计算。
‌“自然排烟窗间距不大于30m”‌:这是指防烟分区内任一点到最近自然排烟窗的水平距离≤30m(净高≥6m且有自然对流时放宽至37.5m),与“两个窗之间的间距”是两回事。
‌“两端开够地面面积2%的排烟窗”‌:
若属于‌房间与走道均排烟‌工况,按2%算面积合规,但前提是走道两侧房间确实设置了排烟设施,否则不能适用此款。
若属于‌仅走道排烟‌工况,2%面积通常不够,必须‌每侧至少2㎡‌,且两侧间距≥走道长度2/3,不能只按总面积2%折算。‌‌

0 赞 0 踩 [回复]举报