关于地上建筑面积大于500平建补风系统设计
发表评论:
按高大空间计算排烟量,补风量为排烟量的一半,再按补风量、风速计算补风口面积。
0
0
2026-08-13
走道封闭吊顶净高2.6m,走道长度28m,设置机械排烟。清晰高度能否按照净高的一半1.3m?
发表评论:
按这位审图老师的说法,疏散走道吊顶高度为2.1m的话,这个走道就得拆了重修,没法排烟了。
0
0
2026-03-04
这a是错在哪里
发表评论:
走道宽3m,长度100m,高5m,需划分为3个防烟分区,每个长边长度不大于36m,划分后自然排烟很难满足规范要求,仅两边设排烟窗显然无法满足每个防烟分区两端均有不小于2平米排烟窗的要求。
0
0
2025-10-17
挡烟垂壁高度
发表评论:
因为需要计算机械排烟口的排烟量或自然排烟口的面积(自然排烟为20%),使之满足相关规范要求。
0
0
2025-07-16
自然排烟窗对流
发表评论:
4.3.4 厂房、仓库的自然排烟窗(口)设置尚应符合下列规定: 1 当设置在外墙时,自然排烟窗(口)应沿建筑物的两条对边均匀设置;