消防问答 > 消防给排水 提问

2个单位共用一个消防水泵房,关于控制室、启泵、联动的疑问

A、B两个不相关的单位,A单位目前重新改造,B单位为原有单位一直在投用中,设计中A单位本次改造是借用B单位消防水泵房,并且A单位在本次改造中新增加了消防控制室,B单位原来也有自己的消防控制室,B单位的控制室具备远程直启消防水泵的功能,但是A单位无法直接控制。A单位的厂房设置有干式消火栓系统、线型光束感烟、手动火灾报警按钮、应急广播、声光警报器。下列问题设计文件均未明确说明,请各位专家给予答复的同时最好能够有所依据。谢谢!

问题:1、A单位的消防控制室的消防联动控制器是否必须设置消防水泵远程直启按钮?(目前甲方答复是A单位打电话给B单位控制室,通过B单位启动)

2、A单位的控制室是否需要设置消防水池、高位消防水箱的远程水位显示?

3、A单位厂房的消火栓按钮除了具备直启动电动阀的功能外,还是否需要通过火灾自动报警系统能够联动启动消防水泵?

请写下您的回答回答

共 2 回答

niuge 26-11-09

A单位消防控制室应设置消防水泵远程直启按钮,仅靠电话通知B单位启动不符合规范要求‌。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.3.2条,消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮应用专用线路直接连接至消防控制室内的消防联动控制器手动控制盘,实现直接手动控制。 A单位新增了消防控制室,但借用B单位水泵房且无法直接控制,这属于系统性的控制缺口,不能以“打电话”替代。‌‌

消防水泵远程直启要求
‌规范依据‌:GB 50116-2013第4.3.2条要求消火栓泵的启动、停止按钮用专用线路直接连接至消防联动控制器的手动控制盘。
‌多线直启与强启‌:消火栓泵、喷淋泵、防排烟风机的“多线直启”和“强启”均需设置,依据GB 50116-2013第4.2.2条、4.3.2条、4.5.3条。
‌A单位现状‌:A单位消防控制室无法直接控制B单位水泵房,设计需解决此问题。可行方案包括从B单位水泵房敷设专用控制线至A单位消防控制室,或在A单位控制室设置能实现远程直启的接口装置。‌‌
消防水池、高位消防水箱远程水位显示
‌A单位消防控制室需要设置消防水池、高位消防水箱的远程水位显示‌。依据《建筑消防设施检测技术规范》GB/T 44481-2024第5.6.1.4条和第5.6.2.5条,消防控制中心或值班室等地点设置的显示消防水池、消防水箱水位的装置应正常,同时应有最高和最低报警水位。‌‌

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-11-09

1、A单位必须设置消防水泵远程直启按钮‌。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第4.1.4条 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。电话通知B单位启泵"不属于规范认可的控制方式:火灾时存在通讯线路烧毁、B单位值班人员脱岗/处置不及时、信息传递错误等极端风险,无法保证消防水泵在报警后5min内正常供水(GB50974强制时限要求)。

2、需要。根据《消防设施通用规范》GB 55036-2022 第3.0.8条 4 消防水池的水位应能就地和在消防控制室显示,消防水池应设置高低水位报警装置。A单位作为共用消防水源的使用方,对自身灭火供水可靠性负有主体责任,必须在自有消控室内实时监控消防水池、高位水箱水位,不能依赖B单位通知;需将水位信号通过模块或专用液位显示装置远传至A单位消控室,满足"实时显示正常水位+高/低水位声光报警"两个强制要求,无需重复设置就地液位计,仅需从现有液位传感器并联信号或增加信号分路即可实现,无需改动B单位原有系统。

3、需要。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第4.3.1条‌:......, 当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第11.0.19条 消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。规范仅禁止"消火栓按钮直接硬线启动消防水泵"(避免误操作、误启泵),但‌不取消其联动启泵触发信号的功能‌:按下消火栓按钮本身即代表现场人员已确认火灾并准备出水灭火,必须与探测器信号组合后联动启泵,确保出水时管网压力充足。冗余设计,多重启泵保障。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭