niuge 26-11-09
应急灯和安全出口标志灯做成一体(即复合灯具)是可以的,现行规范里并未禁止,但需满足特定产品标准和安装要求。 这种“应急照明+疏散指示”二合一灯具在市场上很常见,关键是要符合消防产品认证及国家标准,不能只看外观或价格。
规范依据
产品标准:GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》明确“消防应急照明标志复合灯具”需同时满足应急照明灯具和应急标志灯具的相应技术要求。
设计标准:GB 51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》对灯具安装位置、高度、间距有详细规定,但未禁止应急照明灯与安全出口标志灯组合安装。
防火规范:GB 50016-2014《建筑设计防火规范》(2018年版)及GB 55037-2022《建筑防火通用规范》对疏散照明和疏散指示标志的设置场所、照度、供电时间等提出强制性要求。

