消防问答 > 消防给排水 提问

室内外消火栓检查和压力

交通运输企业以仓储物流为主,多为单层丙类戊类仓库。请问1.单位的室内/外消火栓多久检查一次,依据哪个规范?2.室内外消火栓静压最低多少合规?

请写下您的回答回答

共 2 回答

李勤 26-06-30

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-06-30

1、每季度检查一次就可以。‌依据:《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 第14.0.7条‌ 每季度应对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现有不正常的消火栓应及时更换。

2、工业建筑,一般设置有高位水箱。该仓储物流建筑不大时候,室内外消火栓静压最低0.07MPa。详见《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 第5.2.2条

2 赞 0 踩 [回复]举报