规范6.1.1里用词是“或”,所以我认为防火墙上方不一定必须得有梁。应该是防火墙顶部可以终止于梁的底面,也可以终止于楼板或屋面板的底面。比如你提到的单层丁类仓库,采用坡屋面,且没有结构梁(或屋面板直接搭在防火墙顶部)的情况,防火墙直接砌筑到屋面板底面,是完全符合“隔断至屋面板的底面”这一要求的。这能有效阻断火势通过闷顶或屋面结构层蔓延到另一个防火分区。
专家可能认为,防火墙自身需要一个稳定的承重结构(如梁)来支撑,尤其是在火灾高温下,如果屋面板先于防火墙倒塌,可能会把防火墙拉倒,导致防火分隔失效。你可以试着解释:我们防火墙是从地面基础直接砌筑上去的,且自身高度、厚度、构造措施(如设置构造柱、圈梁等)满足作为自承重墙体的稳定性要求,那么它本身就构成了一个独立的承重体系,不依赖屋面板或梁来提供支撑。这种情况下,完全符合“直接设置在建筑的基础”上的要求。防火墙顶部与坡屋面板的底面之间,我们采用了柔性连接或设置了允许微小位移的防火封堵构造。这样,即使火灾时某一侧的屋面板因高温变形或坍塌,其产生的拉力或推力也不会直接作用到防火墙上,从而保证防火墙的完整性,不会随之倒塌。