关于柴油发电机最少配备油量的问题

请问一下各位老师,有没有柴油发电机最少储油量的要求?是多少升,或者每KW多少升油耗,我看柴油消防泵是有这个要求,没找到柴油发电机是否有相关要求

请写下您的回答回答

共 7 回答

李勤 26-06-09

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防小萌新   回复: 李勤26-06-15

谢谢

0 赞 0 踩 [回复]举报

jjx 26-06-09

油耗各个产品功率不一样,具体看说明书,然后看设计要求的应急电源持续时间最低是多少,计算配置量

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防小萌新   回复: jjx26-06-15

谢谢

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-06-09

按《建筑消防设施检测技术规程》XF503-2004第4.2.2.2.1条 最低3小时估算:柴油发电机的燃油消耗率一般取‌200克每千瓦时‌左右,用常见的0号柴油来换算,大约就是‌每千瓦每小时消耗0.238升‌。100kW‌的发电机,一小时大约烧‌23.8升‌油。如果按3小时运行算,最少需要约‌71.4升‌。

当然也可以查看发电机铭牌或说明书上标注的具体油耗参数,乘以必要的运行时间,就能算出这台发电机需要的最低储油量。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防小萌新   回复: EHS-DL26-06-15

谢谢

0 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-08-19

可查看说明书。

0 赞 0 踩 [回复]举报