吊顶高度大于800的闷顶,吊顶内部有燃烧性能b1级材料,是否要加设置上喷

1、吊顶材质:b1阻燃木板做吊顶灯槽、空调风口,其余部位采用b1级贴纸石膏板;

2、吊顶有风机盘管,空调水管采用b1橡塑保温材料,空调水管木托采用b1级橡塑制品;

3、吊顶里走线穿金属线槽、金属管;

4、吊顶里风管采用锡箔纸贴岩棉保温材料。


现在的矛盾点是规范第3小条,“无其他可燃物”。设计认为燃烧性能b1级材料不是可燃物,吊顶内部可以不设置上喷。我方认为燃烧性能A级以下,均是可燃物,应增设上喷。

目前项目在施工前期阶段,增设上喷尚且有施工条件,若是验收时再提出增设,施工条件困难。

所以在此提问,希望得到各位前辈指导。

请写下您的回答回答

共 3 回答

EHS-DL 26-06-05

有些地方的审图机构或消防验收部门,在实际操作中存在“从严把握”的倾向——只要不是A级,就认为有风险。尤其是你描述的吊顶内B1级材料种类多、数量不少(木板、石膏板、橡塑保温、橡塑制品),虽然每种都是B1级,但累积起来的火灾荷载并不低,有些审查人员会据此要求增设上喷。

最好就是拿这个具体问题去和当地的施工图审查机构或消防验收主管部门做一次书面澄清或当面沟通‌,把吊顶内部材料清单逐一列清楚,问清楚他们的认定口径。如果对方明确说B1级材料不算可燃物、可以不设,那就留好记录;如果对方态度模糊或有从严倾向,那就趁现在条件允许,直接把上喷做了。

0 0 [回复]举报

阴雨天 26-06-05

0 0 [回复]举报

阴雨天 26-06-05

B2及以下才是可燃物,不用设上喷

0 0 [回复]举报