七氟丙烷灭火系统钢瓶是否需要检验,查到一个规范有相应的条款,但不是针对七氟丙烷气瓶的,检验时间为3年。但是有个通信机房的的相关规范明确了是5年,联系检验厂家也说是3年,这个检验时间有没有具体的条款规范。如现场确为通信机房的话,以3年为准还是5年为准。
提 交
共 5 回答
红色ID 26-06-07
那一条严格就按照哪一条呗...3年一检测...成本挺高的...重新充装一遍
0 赞 0 踩 [回复]举报
jjx 26-06-07
目前没有强制规定,一般3-5年,
一般是厂家说明书为准,厂家一般都按短的来
小唐12321 26-06-08
不是国标不用理会,按国标来
EHS-DL 26-06-08
3年一检。依据GB/T 13075-2016《钢质焊接气瓶定期检验与评定》 、 GB/T 13004-2016《钢质无缝气瓶定期检验与评定》。这两项国家标准规定,除盛装特定高纯度无腐蚀性气体的气瓶可以5年一检外,其他气瓶(包括七氟丙烷气瓶)应每3年检验一次。
李勤 26-06-09