建筑内配电室和单独配电室
提 交
共 5 回答
yujun500 26-08-07
规范要求变配电间设置甲方防火门,但是很多人理解为“变电间及配电间”要求配电间也设置甲级门,因为甲级门乙级门成本差别并不大,为了免得麻烦,一般配电间也设置甲级门
0 赞 0 踩 [回复]举报
sail 26-08-07
根据《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019第8.3.2 变电所防火门的级别应符合下列规定: 1 变电所直接通向疏散走道(安全出口)的疏散门,以及变电所直接通向非变电所区域的门,应为甲级防火门; 2 变电所直接通向室外的疏散门,应为不低于丙级的防火门。
1 赞 0 踩 [回复]举报
EHS-DL 26-08-07
配电室开向建筑内部的门建议是甲级门,能直通室外的门无限制。
李勤 26-08-10
建议甲级防火门
小唐12321 26-08-11
不是直通室外就甲级