钢结构平台的防火

仓库内的局部钢结构平台需要做防火保护(防火涂料)吗?

请写下您的回答回答

共 1 回答

EHS-DL 26-06-05

若该平台属于‌可移动的、非建筑固定构件‌的设备或货架(如独立的可拆卸阁楼货架),且不纳入建筑主体结构计算,则可以不做防火保护。其它应要做防火保护,一般就是防火涂料保护。

依据《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249-2017 第3.1.1条是‌强制性条文‌,明确规定:钢结构的防火保护措施,应根据建筑的耐火等级、构件耐火极限要求等确定,确保钢构件在火灾中的耐火时间满足设计要求。    也就是说只要它是纳入建筑设计范围的钢结构承重构件,就必须按对应的耐火等级做防火保护,防火涂料是其中最常用的一种方式。