消防问答 > 其他 提问

发电机房喷淋保护

多层公共建筑(有喷淋)内的发电机房设计说不用设置喷淋。是否依据。

请写下您的回答回答

共 6 回答

阴雨天 26-06-05

发电机房现在设置气体的比较多

1 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-06-05

设计应该说的不对。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)的第5.4.13条第六款 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。虽然通规GB55037-2022中已废止了该条文的“强制性”,但我认为仍应设置相应的灭火设施,不用喷淋,也要有替代的自动灭火系统方案。要不就让设计方就GB50016第5.4.13条作个技术解释。

没明白设计单位咋思考的,建筑整体已经有喷淋管网,发电机房只是在里面多加几个喷头,造价和施工量都很小。



3 赞 0 踩 [回复]举报

acy   回复: EHS-DL26-06-12

收到,谢谢。电气图纸中设计了气体灭火控制系统。设计回复不用做,还在沟通。

0 赞 0 踩 [回复]举报

一个呆呀 26-06-06

小型的气体灭火,中大型的水喷雾

1 赞 0 踩 [回复]举报

红色ID 26-06-07

柴油发电机房  如果设置水自动灭火设施   应该设施的是水喷雾   而不是湿式喷水    

1 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-06-09

1 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭