消防问答 > 建筑防火 提问

请问石油化工厂车间班组里每月检查签字2次灭火器,消火栓1次,还需要车间安全员再检查签字一次吗?

请问石油化工厂车间班组里每月检查签字2次灭火器,消火栓1次,还需要车间安全员再检查签字一次吗?

我们单位现在是,车间班组人员检查2次,然后车间安全员还要检查一次,那就是灭火器一个月3次,消火栓2次。。。一个车间灭火器1000多2000个灭火器,2个到3个安全员签过来很费事费时。为了员工减负,想把安全员检查签字的去掉,这样可以吗?请问有什么规范可以说明吗?

请写下您的回答回答

共 4 回答

EHS-DL 26-05-19

车间安全员其实可以采用抽查方式,就是随机抽查‌一定比例(比如5%-10%),重点是验证班组半个月前的检查记录是否真实、准确。然后在班组的检查记录表上,或是单独的部门级检查记录表上签字,注明“本月已对班组检查情况进行抽查复核,情况属实”。

最好安全员的检查也不要去掉,因为石化行业装置区按规定至少每半个月检查一次,也就是每个月至少是2次,并且是要求每半个月一次。车间班组人员检查2次(注意是每半个得1次)基本满足要求,另外《‌机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定‌》(公安部令第61号) 机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查,‌其他单位应当至少每月进行一次防火检查‌。班组检查是具体到每一具灭火器的“点检”,车间安全员抽查是代表管理层进行的“区域巡查确认”。

2 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-05-20

班组日按照规范每半月日常检查

安全员是每月一次安全抽查

多级检查确保安全

1 赞 0 踩 [回复]举报

沉默 26-05-20

抽查,你负责大方向。

1 赞 0 踩 [回复]举报

葫芦小金刚 26-05-21

建筑消防设施的维护管理 GB25201-2010

6.1.2 从事建筑消防设施巡查的人员,应通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有初级技能以上等级的职业资格证书。

6.1.3 建筑消防设施巡查应明确各类建筑消防设施的巡查部位、频次和内容。巡查时应填写《建筑消防设施巡查记录表》(见表C.1)。巡查时发现故障,应按第8章要求处理。


表C.1中包含灭火器检查,故车间班组人员检查灭火器,需要初级以上职业资格证书


1 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭