请教一下各地对外窗外侧穿孔铝板穿孔率的计算要求?需要折减吗?按什么折减?
提 交
共 1 回答
仓鼠 26-04-07
自然排烟窗计算的面积为有效面积而非洞口面积,比如百叶窗一般有效面积为0.6-0.8来取值厂家或者设计没有提供具体计算方法就按保守0.6计算,所以该铝板圆孔会对窗口排烟有效面积有影响,如果圆孔遮挡严重基本验收不会通过,因为你这个不仅是遮挡排烟窗还可能遮挡了救援窗口,一般这种情况是不允许遮挡的
和这一条遮挡感觉有点类似
0 赞 0 踩 [回复]举报