消防问答 > 建筑防火 提问

纺丝车间屋面丙类车间满足纺织工程设计防火规范6.1.6时,能否不计入建筑高度

纺织工程设计防火规范6.1.6 建筑屋顶上局部凸出屋面的小间,当同时满足以下各项条件时可不计入建筑高度:

1 生产的火灾危险性为丙类或丙类以下; 2 凸出部分的面积不超过该部分所在屋面面积的2.%,且不大于300m2; 3 无固定的生产操作岗位或限定范围的操作岗位,仅需巡回检查。

这条与建筑设计防火规范附录计算方式有差别,

建筑防火设计规范附录A:

局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4 者,可不计入建筑高度

请问纺丝车间屋面的房间能否按纺织工程设计防火规范计算?

请写下您的回答回答

共 2 回答

仓鼠 26-03-12

你这个是生产车间是不可能不计入的,不计入的这些是配套的设备房、配电间等,你这个不符合不计入要求

0 0 [回复]举报

crow0769 26-03-14

按《纺织工程设计防火规范》GB50565-2010第6.1.6条的规定执行。
依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
条文说明
1.0.2 本规范所规定的建筑设计的防火技术要求,适用于各类厂房。对于纺织等工程,专业性较强、有些要求比较特殊,与一般工业或民用建筑有所不同。设计中的相关防火要求可以按照这些工程的专项防火规范执行。

所以应按《纺织工程设计防火规范》GB50565-2010第6.1.6条的规定执行。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭