消防问答 > 建筑防火 提问

电影院放映机设置

现有一个影院项目,为激光放映机,放映机直接吊装在影厅内未作分隔,支队开业检提出需设置2h防火隔墙做分隔,有什么解决或反驳的依据吗

请写下您的回答回答

共 7 回答

DOOM93 26-02-04

50016-2014

6.2.1 剧场等建筑的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙。     舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙可采用耐火极限不低于1.50h的防火隔墙,隔墙上的门应采用乙级防火门。     舞台下部的灯光操作室和可燃物储藏室应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔。     电影放映室、卷片室应采用耐火极限不低于1.50h的防火隔墙与其他部位分隔,观察孔和放映孔应采取防火分隔措施。

条文解释:

电影放映室主要放映以硝酸纤维片等易燃材料的影片,极易发生燃烧,或断片时使用易燃液体丙酮接片子而导致火灾,且室内电气设备又比较多。因此,该部位要与其他部位进行有效分隔。对于放映数字电影的放映室,当室内可燃物较少时,其观察孔和放映孔也可不采取防火分隔措施。

还有支队既然提了 就按照他的整改 争这个还不如不争

1 赞 0 踩 [回复]举报

沉默 26-02-04

电影放映室主要放映以硝酸纤维片等易燃材料的影片,极易发生燃烧,或断片时使用易燃液体丙酮接片子而导致火灾,且室内电气设备又比较多。因此,该部位要与其他部位进行有效分隔。对于放映数字电影的放映室,当室内可燃物较少时,其观察孔和放映孔也可不采取防火分隔措施。你看看你这种放映机危险性,如果原理都不一样,然后风险低,可以不用的。

0 赞 0 踩 [回复]举报

阴雨天 26-02-04

你装修的时候没报住建吗?住建同意了就可以去反驳

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友68723 26-02-05

6.1.7 放映机房应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和不低于1.5h的楼板与其他部位隔开。顶棚装修材料不应低于A级,墙面、地面材料不应低于B1级。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防123打工 26-02-05

0 赞 0 踩 [回复]举报

小竹筏 26-02-05

胶片放映机才要求,数码不用

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-02-06

现行防火规范中关于放映机房的强制分隔要求,主要针对‌使用易燃胶片(如硝酸纤维片)或易燃液体(丙酮)操作‌的传统放映系统。激光放映机采用固态光源,无需化学接片操作,且无易燃燃料存储,其火灾风险显著低于传统设备。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭