依据《建筑防火通用规范》10.1.6条:若建筑每层各为一个防火分区,其中个别楼层仅有应急照明和疏散指示系统,是否每层都需设置自动切换箱,且切换箱设于电井内或所在楼层设置配电小间?
提 交
共 5 回答
EHS-DL 26-02-03
按规范做就是每层均需在本层配电箱内设置双切箱,配电箱设置位置就是电气竖井或本层专用配电小间,严禁设于普通房间、走廊或非消防专用区域。
0 赞 0 踩 [回复]举报
jinyanwu 26-02-03
个人意见,仅供参考:
1、个别楼层仅有应急照明和疏散指示系统,如果应急照明和疏散指示系统自带电源的话,不需要再设置自动切换箱;目前一般的应急照明都自带有电源,但疏散指示系统一般没有独立的电源;
2、如设置有切换箱,切换箱设置在所在防火分区内的配电箱内即可,不需要独立的配电小间;
懒得说 26-02-04
不必每层设置双电源切换箱。如果切换箱设置在电气竖井中,电气竖井可以作为一个防火分区,但必须遵循相关的建筑防火规范和标准,确保其防火性能和安全性。
消防123打工 26-02-05
10.1.7 消防配电干线宜按防火分区划分,消防配电支线不宜穿越防火分区。
苏凌枫 26-02-28
可以在设置应急照明配电箱的同楼层电井内设置双切箱,应急照明配电箱出线可以跨楼层。