消防问答 > 应急照明疏散指示 提问

审图意见 商场内的个别商铺精装装修,审图要求应急照明采用集中控制型,但商场物业明确没有此系统,其余商铺采用非集中控制型,商铺自已设集中电源但不集中控制。

商场内有火灾报警且有消防控制室,如题,审图让采用集中控制型,商场说没有大改造,消防室内无集中控制器,其余商铺也采用非集中控制集中电源。

 

应急照明是否必须采用集中控制型,见GB51309-20183.1.2

1. 2 系统类型的选择应根据建、构筑物的规模、使用性质及日常管理及维护难易程度等因素确定,并应符合下列规定:
    1
设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统;
  

各位这种商场或办公(有火灾报警系统和消防室,但没有应急集中控制器),局部装修的,非要采用集中电源集中控制型吗?

请写下您的回答回答

共 8 回答

李勤 26-02-02

可能原始建筑当时规范符合要求,但是新建、扩建、改改建项目应符合现行规范,看能不能沟通设置一个集中电源系统,通过模块用报警主机进行控制。

0 0 [回复]举报

  回复: 李勤26-02-02

商场物业经理明确,不动消防控制室,也没这应集控制器,让商铺自已解决。

0 0 [回复]举报

scool 26-02-02

5.1.1 既有建筑改造前,应根据改造要求和目标,对所涉及的场地环境、建筑历史、结构安全、消防安全、人身安全、围护结构热工、隔声、通风、采光、日照等物理性能,室内环境舒适度、污染状况、机电设备安全及效能等内容进行检查评定或检测鉴定。 5.1.2 既有建筑的改造,应根据检查或鉴定结果进行设计。

0 0 [回复]举报

EHS-DL 26-02-02

审图意见是对的。实现形式可以在消防控制室部署应急照明控制器(如壁挂式小型设备),通过现有火灾报警系统接收信号,实现集中启控。同时小型控制器成本较低,且无需更换全部灯具,仅需调整通信线路。

0 0 [回复]举报

小唐12321 26-02-03

既然送审,说明面积不小,可以自己设置一个小型壁挂机。

0 0 [回复]举报

消防123打工 26-02-05

既有建筑改造,内部装修不改变功能的话,电压等级换成36V,供电方式还集中电源,控制方式没有提,我个人认为,控制方式可以按原设计要求,不用改变




0 0 [回复]举报

dajieren 26-02-06

既有建筑改造,要根据实际情况来确定是否属于整体还是局部改造。对于本项目,就个别装修改造,应该属于局部改造范围,这种情况下,宜按新规范,不能满足时,除个别要求外,都是根据原有规范来,具体根据当地的既有建筑消防审验规定来定夺。

0 0 [回复]举报

潘天坤 26-02-10

既有建筑改造比较复杂,要综合各方面情况,一般以审查意见为准

常见改动比较大是更换系统,也有见过沿用主体,当然也有局部连接采用A型灯具的,只要合理考虑皆可

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭